820707_1976 2010-05-01 16:02:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 662查看 5回答
砖混结构现浇板中分布筋的打接是多少,是否与框架结构相同
砖混结构现浇板中分布筋的打接是多少,是否与框架结构相同
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分布钢筋的搭接,你按照软件的默认设置来计算就行了。
2010-05-07 08:12:26
-
分布筋不要按照受力筋的标准来要求。
2010-05-08 14:42:20
-
砖混结构现浇板中分布筋的打接是多少,是否与框架结构相同? 现浇板中分布筋的搭接要根据钢筋的直径栏计算长度。一般是30d 长度为200mm
2010-05-01 16:08:40
-
砖混结构现浇板中分布筋的打接是多少,是否与框架结构相同 ni你的问题容易误导别人,你说的分布筋搭接,实际上那不能说是搭接,应为在钢筋这一块你说搭接大家都会想到多少倍的D来计算,搭接的概念就是一根钢筋不够长度,在钢筋端头再连接一根,而分布筋只是固定附加筋的,是构造上钢筋,我个人认为分布筋与另一方向钢筋连接15cm就可以,
2010-05-01 20:44:14
-
你好:分布筋的搭接150是最少的构造要求,如果你想按受力筋的最小搭接的话,要办签证证实一下就可以了。受力筋的最小搭接是300或者200,看用在那里了,一般的都按300算的。
2010-05-02 18:20:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看