• 安装工程中,配电箱,柜。回路怎么计算啊,初学,请指教。

    总配电箱AL-1分出照明电源,和2根空调备用电源,照明电源有分别进入AL-1-1和AL-2-1,AL-1-1里面有WL-1至WL-9。其中WL 7, 8, 9为备用。Al-2-1里面有Wl1,2,3,请问这三个配电箱各为几回路的,初学安装,请详细指教。

    问题补充:AL-1进线YJV22-5*16,出线BV-5*16进入AL-1-1,然后从AL-1-1引出BV-5*10的线进入AL-2-1

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所述AL-1箱的出线回路应该是4个回路(既预留空调备用电源2个回路和去AL-1-1和AL-2-1箱各1个回路); AL-1-1箱是9个出线回路(既WL-1~WL-6=6个使用回路和WL-7~WL-9=3个备用回路)。 AL-2-1箱的出线回路应是WL1~WL3=3个出线回路。 但是就补充表述中与前面叙述又有不符之处,按照补充所讲好像AL-1总箱就该少一个回路,因为AL-2-1箱的电源是从AL-1-1箱出来的。 简单的方法就是查看每个箱的接线系统图上,包含备用在内有几个出线时,就是几个回路的。

    2010-05-03 09:57:56 

  • 要根据设计说系统图的电线或电缆根数确定回路的

    2010-05-03 09:13:01 

  • AL-1分出照明电源为4回路。AL-1-1照明箱为9回路。AL-2-1照明箱为3回路 。 回路与进线规格无关系。

    2010-05-03 09:58:50 

  • 以所有出线回路+备用回路+(进线回路-1)=配电箱计算回路 (进线回路-1):即单电源进线不计,双电源进线计算一个回路。

    2010-05-03 10:14:19 