liwen68 2010-05-03 10:17:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 469查看 5回答
钢筋2009一道墙水平筋分两段
有一层墙,墙高从正负0到5m,墙水平筋分两段,正负0到2.6m水平筋为14@150,从2.6m到5m水平筋为16@150,问此墙不分层水平筋如何定义?问题补充:注意:1、墙体不分层绘制 2、不采用汇总计算后,在编辑钢筋里改 3、要在定义墙时,水平分布钢筋栏内输入,其输入格式如何编辑
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
2010-05-04 18:32:52
-
目前你说的这样的钢筋还无法直接在整个标高属性的墙体中一次绘制,建议分层绘制,调整钢筋节点构造满足钢筋连续或在绘制以后汇总计算之后,通过编辑钢筋修改水平钢筋的结果,添加另一种钢筋直径的,然后锁定构件
2010-05-03 10:21:02
-
你好:水平筋间距一样,规格不同这个不难了,先按一种规格输入上,汇总计算后再调整一下,锁上。不比分两次画慢,我个人觉得这样还快点呢,量也准确。分开不是多就是少一根水平筋。
2010-05-03 10:27:31
-
可以在竖直方向上分成两段墙画。画这两段墙之前,要先设置好它们的标高,这样才可以保证画上。
2010-05-03 10:20:40
-
,这个可以设置为两段墙,在分层里面画,即可解决此问题.
2010-05-03 13:19:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看