造假新手 2023-06-29 15:43:35 | 广东省 安装 | 385查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
于海波 专家
答题: 5496 被赞: 1490
这个不能重复计算一般计算事故照明切换装置调试的照明回路不在计算送配电调试,类似的情况,还有套了电机调试的回路也不能在计算送低压送配电调试。
2023-06-29 17:48:56
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6290
事故照明切换装置调试
2023-06-29 15:49:13
求己 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24155
需要根据箱子是否有事故照明切换调试模块
2023-06-29 18:01:49
事故照明切换装置调试和送配电装置调试
双电源配电箱的一条进线是低压柜出来的,另一条是一级箱出来的,请问套了事故照明切换装置调试还能套送配电装置调试吗?算重复吗?
事故照明切换装置调试套什么定额
下图中事故照明切换装置应该计算几个调试?
这里是11个调试还是12个?这个应急照明总箱要不要?调试定额是图中这一个吗?
箱变需要做中央信号装置、事故照明切换装置调试 中央信号装置 变电站、配电室调试吗
低压柜到应急照明配电箱需要计算送配电调试还是事故照明调试?