you_violet 2010-05-03 17:20:21 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 531查看 6回答
剪力墙暗柱的钢筋为什么会全都小于0?
柱、剪力墙、桩承台都没问题,剪力墙暗柱的钢筋为什么会全都小于0?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是不是只画了基础层就计算汇总,如果是,你把上层的暗柱画上以后再计算试试 钢筋2009未画上层柱时会出现这种情况
2010-05-03 17:24:10
-
剪力墙与暗柱标高设置有问题.建议查一下本层还有上层的墙与暗柱的标高是否正确.
2010-05-03 17:32:33
-
回答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了,第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的25项抗震暗柱端柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。
2010-05-03 17:31:33
-
检查一下剪力墙暗柱的标高,可能是高度有问题,同时检查一下上下楼层此处的暗柱是否在同一位置且对齐了没有。
2010-05-03 17:22:02
-
1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-05-03 18:14:37
-
建议你检查一下各相关构件的属性
2010-05-03 18:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看