null 2023-06-30 08:43:23 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 229查看 3回答
老师,帮忙看看这个箭头标出的线是不是要算五根,说明有提到
图纸说明“当卧室顶灯两侧直接连接双联双控开关时,火线先引至床头侧开关,即由顶灯至床头开关的线为5根,穿PC20管,另一侧为6根,穿PC25管”。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连接上开关7根
下开关5根
2023-06-30 08:45:40
-
这个箭头位置属于双联双控开关,是5根线的
2023-06-30 08:55:50
-
设计说明说的是单独指火线,上箭头处(7根),中箭头处(6根),下箭头处(5根)
中箭头处的管内还需要+零线与接地线。
2023-06-30 09:27:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看