乐天 2023-06-30 11:05:00 | 新疆维吾尔自治区 安装安装算量GQI | 512查看 3回答
刚性防水套管
消火栓钢管是DN100,穿混凝土外墙需做刚性防水套管,按设计要求刚性防水套管为DN150
那么刚性防水套管制作定额是不是应该选择10-11-71,安装定额是不是选择介质管道直径(mm以内)100
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
选10-11-71是对的,里面材料钢管是159的
2023-06-30 11:06:24
-
1、定额选 10-11-71
2、主材换成DN1502023-06-30 11:06:33
-
介质管道就是消防水管道,按消防管直径套定额就行,主材应该编制定额的时候放大了,你看下定额的主材
2023-06-30 11:09:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看