GY8265278 2010-05-04 10:11:05 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 454查看 8回答
外墙装修问题
大家好!我的问题是外墙装修为什么不给计算室内外高差的量,保温层也是一样的问题,怎样设置才能把保温层这部分量算上?室内外高差我也设置了,谢谢!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要在相应的装修和保温层构件里分别调整它们的底标高,因为软件默认的是墙底标高 土方构件和脚手架工程量软件能自动考虑;其它的需要调整标高。 柱子标高只要两层连续就可以了
2010-05-04 10:14:12
-
你要定义墙面为外前面才可以计算室外高差的 保温是可以根据你的墙面设置高度自动识别的,应该是你的操作方法问题
2010-05-04 10:16:06
-
软件计算规则是按照楼层层高计算的,图形2008可以修改标高,所以很容易做到将室内外高差部分计算到外墙装修内,只需修改底标高即可
2010-05-04 10:16:36
-
是你的保温层和外墙装修在一层没有修改底层标高,加上室内外高差部分即可。
2010-05-04 11:50:59
-
你可以把保温层和外墙复制到基础(地下室)外墙,把标高改一下就可以了。
2010-05-04 12:37:36
-
你看一下你的外装修构件在定义属性时,墙裙高度是如何设置的!根据墙裙的设置定义构件代码就能正确计算工程量。
2010-05-04 12:57:47
-
如果基础或地下室的外墙没有画,软件就不会计算室内外高差部分的外墙装饰,你将基础或地下室外墙(有地下室时)画上,这个问题就解决了,试试看。
2010-05-04 15:12:18
-
答;对于室内高差的外墙装饰,你需要通过墙面"构件"属性,把相应的起点底标高和终点底标高改为室外地坪标高就可以了.这种情况指的首层外墙装饰,但有地下室室时,地下室的外墙装饰需要把起点顶标高和终点顶标高改为室外地坪标高就可以了.
2010-05-04 16:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看