kiny 2010-05-04 10:23:10 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1607查看 4回答
单构件中的楼梯输入
我的是单跑楼梯,选择的是AT,但是梯段下部受力筋和上部受力筋不一样怎么处理,软件中只能输入一种钢筋?梯梁一般在单构件中什么地方设置呢?软件中A-E、F-L楼梯与普通楼梯有什么区别?是不是普通楼梯时双跑,A-E、F-L楼梯是单跑楼梯呢?望回答,谢谢大家!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梯梁一般是设置在楼梯与休息平台交接处,或与楼板交接处,每跑上下一根,A-E、F-L楼梯是对于特殊受力及结构的楼梯要求来的,一般是选用普通楼梯,如果普通楼梯不能满足要求,或是图纸结构说明点明“该楼梯是根据****图集”来的话,就可以选用相应的楼梯型号。你仔细看一下你这个楼梯,上部钢筋和下部钢筋都是可以分别输入的,分布筋是一种,再好好看看。
2010-05-04 11:07:02
-
下部钢筋间距应该是上部的一半,这个软件应该是按照平法图集自动计算的
2010-05-04 10:27:02
-
建议仔细看一下图集,梯板的上部筋和下部筋是可以分开的。 区别是普通楼梯梯板上部钢筋是可以输入上排筋长度的。但是像AT,BT这样的梯板上部钢筋只能是梯板的1/4长度。 梯梁是要单构件输入的,图上画不了,没有别的办法 还有单跑在一层画一个梯板,双跑就画两个。是需要确定梯板个数的。
2010-05-04 10:35:12
-
上部钢筋间距应该是下部的一半(且不小于a8@200),上部钢筋需要输入钢筋信息的。如果下部配筋是B12-100,上部配筋应该是B12-200,还应与A8-200进行比较,如果钢筋截面积小于A8-200,就要按A8-200进行配置。
2010-05-04 11:07:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看