• 关于板钢筋计算的问题

    在GGJ10.0中,我先把整板布置好了板受力筋,但是在整板中,有几快板是要降下0.1M的。但是我不知道那个降下去的地方会不会自动布置板受力筋呢,还是要再画钢筋上去。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下降的几块板要重新绘制的受力筋

    2010-05-04 10:56:48 

  • 这种情况要先把板标高降下去,然后再布置受力筋 ,否则软件会报错,还需要重新绘制受力筋 那你在编辑钢筋里查看一下结果;或者查看一下布筋范围。

    2010-05-04 10:52:14 

  • 在汇总计算时会有提示错误。对有不同标高的板钢筋是无法用通长方式布置,对10.0也只能是布置在同一标高的板。 “我汇总计算过了 但是没有提示计算错误”那你用的不是10.0,,你看10.0的提示,2009就可以计算。

    整板布置

    2010-05-04 10:59:45 

  • 板底标高不同时不能多板布置板底筋,板顶标高不一致时不能多板布置板面筋。

    2010-05-08 08:35:26 