lanyiming 2010-05-04 11:36:31 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1304查看 7回答
现浇板XY双网双向布筋
现浇板XY双网双向布筋操作时,同时选中“XY向”按钮、多板按钮,点选多快板后,结果却提示“无法合并成一个区域”??
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;这个问题我也出现时,这个问题出现是因为你自动生成板或点式绘制板构件时,软件按支座的中心线进行绘制,有些线形构件是偏轴线时,就会出这种情况.处理时,你需要利用"偏移功能,把板的边线进行处理后,就可以了. 补充回答:也可以,但对钢筋有一定的影响,如果通长绘制会计算搭接长度,如果单绘制,会计算钢筋的弯勾。两种情况的钢筋量不会有太大的影响。
2010-05-04 12:16:17
-
你把梁和墙柱都隐藏后看看,是不是中间有间隙没布上的板,要把图放大一些
2010-05-04 11:41:06
-
注意查看你的板之间是不是有板缝,将梁柱构件隐藏就能看出来了
2010-05-04 11:44:36
-
肯定有板缝 不会不会出这个提示 点F12 只把板的图层显示出来 看一下就知道了‘
2010-05-04 11:48:29
-
目前还没遇到你这种情况,但是做单板布筋是不会影响钢筋量的。 板筋长直接是中到中,带肋钢筋没有弯勾。若是圆钢,只要处理下弯勾就行了。
2010-05-04 15:08:13
-
这个说明你布置的多板中间有空隙,没有布置上板,重新检查看一看.布上去即可解决.
2010-05-04 15:24:21
-
要将板绘制成封闭形状。
2010-05-08 08:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看