• 梁、墙、板的超高模板

    梁、墙、板的超高模板是不是也得如同柱子的超高模板在计算设置中修改成《不分段,计算总量》,谢谢指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的。梁、墙、板的超高模板的计算设置也需要像柱一样在计算设置中设置。

    2010-05-04 12:48:49 

  • 答;柱、墙、梁、板构件的模板超高指的构件超高的支撑,在计算时,不分量,按段进行计算。柱、墙构件是垂直构件,只计算超过3。6且大于0。5的工程量。对于梁、板是水平构件,指的超过3。6且大0。5的全部工程量。注意需要分段指满足条件后,需要按每超过1米为一段进行计算。例如层高6米,那你的超高段为2,即定额子目*2

    2010-05-05 10:06:55 

  • 软件中已经植入梁、墙、板的超高模板的工程量代码。套取相应定额子目,输入相应超高工程量代码即可。

    2010-05-05 10:14:58 

  • 不用计算总量,要按照模板和超高模板支撑分别计算

    2010-05-04 11:44:02 

  • 软件里有直接的超高模板代码,直接选取即可

    2010-05-04 12:31:44 

  • 超高部分才计算模板超高费用。

    2010-05-08 08:37:10 