mfk007 2010-05-05 07:03:45 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 2004查看 8回答
满堂基础中有桩承台与基础梁时,基础柱插筋算到什么位置?
工程基础构件有桩承台,满堂基础与基础梁,桩承台1.4m高,满堂基础厚度0.3m,基础梁高0.8m。桩承台(单层钢筋),满堂基础(双层钢筋)与基础梁的顶面标高一样,请问基础柱插筋算到什么位置,是算到桩承台底部还是满堂基础底部,请教一个这个满堂基础是否能算筏板基础
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认的不对,目前软件不可以设定以哪种基础为支座,你最好看一下计算结果.像此类桩,是以承台为支座的,应至承台底部, 如果计算的结果不是以承台底为支座,可以把其它构件先移动一下.计算后把柱锁定后再移过来.
2010-05-05 08:42:00
-
这个问题软件会自动处理的,在承台上生根的柱插筋到承台底,在基础梁上生根的柱插筋到基础梁底部(基础梁的宽度大于柱子边长),即不在承台上生根也不在基础梁上生根的柱插筋到满堂基础底部;这个基础是筏板基础,但基础梁高超出筏板基础底部时(筏板基础厚度与基础梁高度不同)为有梁式筏板基础,如果基础梁等于或小于筏板基础厚度时,为无梁式筏板基础。
2010-05-05 07:41:12
-
根据施工图纸,如果施工图纸没有说明,根据平法,在软件中有按平法默认的计算规则,如图:
2010-05-05 07:42:07
-
支持 fyfen 的答案。
2010-05-05 08:05:51
-
这种情况基础柱插筋应该算至承台底部,因为基础柱的支撑点是妆承台结构。 满堂基础上的荷载同样以桩承台为支撑。满堂基础可以按筏板基础来计算
2010-05-05 07:33:45
-
支持 fyfen 的答案。
2010-05-05 08:40:48
-
应该是以承台为支座,
2010-05-05 16:24:26
-
30cm厚的满堂基础应为挡水板,不是承重构件。柱子应该生根在桩承台,桩承台厚度大于2米,中间有温度钢筋的,可以伸至温度钢筋处,其余都要伸至底部。
2010-05-06 11:42:43
-
千赢官网首页登录入口基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入
千赢官网首页登录入口基础梁穿入承台 怎么布置 因为手算与软件计算的箍筋个数有较大出入问题补充:千赢官网首页登录入口是怎么计算基础梁箍筋的个数的 当梁是与承台相接 柱在承台上
-
基础梁在承台支座处,底筋与面筋伸入承台的锚固长度应按框架梁构造要求执行。
软件里怎么处理这个?问题补充:基础梁在承台支座处,底筋及面筋伸入承台的锚固长度应按框架梁构造要求执行,直线段长度不少于0.4La ,下弯段宜≥15d。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看