• 柱内纵筋采用机械连接或焊接时,是否需要采用箍筋加密?

    问题补充:箍筋的加密范围?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱内纵筋采用机械连接或焊接时,柱的箍筋不再需要加密了。只有在绑扎搭接的情况下才产生箍筋加密的情况。

    2010-05-05 14:17:28 

  • 你好,肯定不需要加密。

    2010-05-05 15:18:35 

  • 搭接区域都要箍筋加密设置

    2010-05-05 12:54:04 

  • 柱内纵筋采用机械连接或焊接时,不需要采用箍筋加密,只有在柱纵筋采用搭接连接时,才在柱纵筋搭接长度范围内按小于等于5D和小于等于100的间距加密箍筋。

    2010-05-05 13:35:50 

  • 采用机械和焊接的地方,不需要箍筋加密,加了只会导致节点处的刚性更强,跟容易断!依据间图集《03G101-1》P36页!