songofsong 2010-05-05 15:00:26 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1603查看 4回答
连梁地方是否仍需要画上墙?
剪力墙结构中,有的地方是洞口,洞口上是连梁。这地方是不是仍需要画墙?还是不画墙,只画上连梁就行?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁就是设置在剪力墙中的,所以你还是应该画上墙,然后布置洞口,在洞口上布置连梁即可
2010-05-05 15:11:17
-
是这样的,这要看墙是否通画过去。如查通画。那么连梁处面就要设置墙洞,因为这样能保证连梁有侧面筋。如果连梁处没有画墙,那就需要在其它属性的侧面筋中加入同墙水平筋一样的筋。
2010-05-05 15:09:35
-
这个地方必须是剪力墙连续布置,然后布置门窗洞口,之后在门窗洞口上点布连梁,这样才能保证剪力墙的水平钢筋连续通过连梁侧面
2010-05-05 15:33:06
-
如果连梁的地方没有剪力墙标注时(洞口两侧有剪力墙标注),连梁的顶标高应该按层底标高布置,用画直线的方法画图,洞口处应该画砌体墙(因砌体墙有砌体加筋),砌体墙画完后,有门窗洞口时在布置门窗洞口;如果是纯剪力墙结构时,先画墙,在布置门窗洞口,然后布置连梁就行了。
2010-05-05 15:41:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看