onlyolive 2010-05-05 21:31:48 | 广西壮族自治区 其他专业 | 379查看 2回答
施工时如何保证现浇混凝土板的厚度?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我个人的施工看法:首先施工板厚必需小于设计板厚(在规范的允许范围内取下限),坚决不能超高(节约材料同时应对甲方和小业主对层高的要求);其后施工中要在墙柱钢筋上弹控制点,对墙柱间距比较大不便于定位的结构,可以用钢筋头点焊在板筋上进行控制标高(虽然钢筋上不允许点焊,但如果监理不说什么也问题不大,如果监理反对,就将钢筋头做成L形平焊在钢筋上),钢筋头间距为4*4m(2倍于靠尺长度);最后便是要求施工班组严格按照板面标高进行收压,并要求放线员在浇注砼的时候随时检查板面标高。另外墙柱根部在浇注砼时漏浆也会引起阴角处局部超高,所以在浇注砼前对模板验收时要将此项作为验收条款,使其不影响下层板厚。
2010-05-05 21:45:01
-
我也有一些看法就是 保证的方法很多侧面模板要支的正好
2010-05-05 22:19:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看