• 梁钢筋弯折计算

    我的工程是三级抗震,按03G101计算,混凝土标号C30,在梁的上部钢筋计算中,部分梁的弯折是按15D计算,部分梁钢筋弯折出现36D还加上相交处梁高减保护层,也就是此处梁的弯折达到1m多,为什么会出现这种情况呢?请大侠帮忙解决,谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。 框支梁与框架梁的区别: 符号,框支梁是KZL,框架梁是KJL. 受力特征,框支梁不仅要承受由板和普通梁传来的水平荷载,还要承受其生根自身上的承重墙传来的竖向荷载。 用途,框支梁主要用于框支剪力墙结构的结构转换层,框架梁用于普通的框架结构。

    2010-05-10 16:35:09 

  • 你说的“部分梁的弯折是按15D计算”应该是楼层间框架梁的计算。而“部分梁钢筋弯折出现36D还加上相交处梁高减保护层”应该是屋面框架梁的计算,你看看图集,屋面框架梁的上部钢筋是要伸至对边(减保护层)并向下弯至梁底(减保护层)的。 你看一下03G101-1第55页,最左边有一句标注“伸至梁底,当加腋时,伸至腋的根部位置。”

    2010-05-05 22:26:59 

  • 一般软件是按15d考虑的,遇到变截面得按锚固来计算了。

    2010-05-08 16:27:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map