大漠飞鹰 2010-05-06 08:55:50 | 广东省 其他专业 | 523查看 1回答
在线提问请问专家!
请问专家!问题;1)【C25砼标号软件算柱的绑扎为什么会是41d,柱,暗柱和端柱的搭接率是50%,应该是38*1.4=54d才对呀。而且为什么把它修改成54d,一保存软件里又回到了41d ,C25砼38d*1.4的系数,而这个41d是这么算出来的呢? 如果修改好了把它锁住,那不是没有一个柱子或是同类一样的柱子都要这样修改,和每一层都是这样,那不是麻烦死了,有这样难搞的软件吗?】2)【在软件楼层管理那里搭接区域二级钢也是54d,为什么那个绑扎会是41d呢,在软件里面搭接和绑扎有什么区别之分吗,应该说搭接就是绑扎,绑扎就是搭接呀?】在楼层管理那里的设置也没有错,柱二级钢搭接(54/59),在属性那里二级钢搭接为什么是(46/51)的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好! 软件中搭接和绑扎没有什么区别。钢筋的绑扎长度都是取【楼层管理】中的相应数值。 根据您的反馈,我理解是实际的计算结果没有取【工程设置】--【楼层设置】中的数值,您可以通过以下方法查看 1、选择计算有问题的柱图元,从图元属性中查看【锚固/搭接】项是否被修改; 2、查看一下【工程设置】--【锚固搭接】中的数值是否修改正确,即是否查看的是基础层的柱,而修改的是首层的锚固搭接值。 对于您提出的修改默认值后保存又返回默认值的情况,您可以查看一下,修改后的数值不能包含“()”,如果有“()”则包含后会恢复为之前的数值即修改不成功。 由于您的问题,最好是查看一下具体工程,因此如果您尝试所提供的方法后仍不能解决,建议联系我们当地的分支,看一下您的具体工程,他们会给您提供帮助的。
2010-05-06 13:33:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看