哈比豆 2010-05-06 11:43:39 | 北京市 其他专业 | 3460查看 4回答
排水管道为铸铁管,设计说明中只说明计算阻水圈,那阻火圈是否计算?是否还要计算套管?
排水管道为铸铁管,设计说明中只说明计算阻水圈,那阻火圈是否计算?是否还要计算套管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阻火圈是根据设计说明,里面要是没有可以不加,但是套管一定要加,这是规范规定是强制性项目,按照实际数量计算
2010-05-06 11:59:18
-
阻火圈的安装要求是有防火要求的部位达到一定的防火等级时才设置阻火圈,一般的多层民用建筑是没有的,高层、大型会所、展厅、办公楼等公共建筑防火等级较高的应设置阻火圈。阻火圈安装在每层楼板下面的塑料管道上(一般金属管道没有)。 套管分几种,有防水要求的地下室或基础侧墙应设置防水套管,分为刚性防水套管各柔性防水套管。一般房间和立管设置一般套管。 前两种作用是防水和维修折换管道,后一种作用只是为维修折换管道。 排水管因地区不同,做法不一,排水管在现浇楼板内一般不用套管(伸缩节固定在楼板内)。
2010-05-07 09:28:57
-
阻火圈安装在每层楼板下面的排水立管上,如果立管也是铸铁管,不需要安装阻火圈,因此也不需要计算。 套管只计算在外墙上的进、出户管上的。 内墙、穿楼板的套管,因为排水管没有保温的要求,一般不做。设计有明确要求的才计算,
2010-05-06 12:08:52
-
看看定额说明前面,如果用阻水圈如何换算。。。
2010-05-06 11:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看