雨儿 2010-05-06 14:18:13 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 755查看 8回答
关于砼超高费
如果基础层高2.1米,一层层高6米,实际施工砼一下浇到顶,回填在后期完成,砼超高费是否可按8.1米计取
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能按8.1米考虑的,只能以室外地面为基准面计算超高费用。
2010-05-06 14:47:48
-
如果你要是想按8.1米计算的话,最好,能做个现场签证,证明这个工程量。
2010-05-06 14:26:07
-
首层的砼超高费应按室外地坪算起,基础深度不应考虑(后回填属于施工安排不合理,所增加的费用应由施工方自己承担)。
2010-05-06 14:29:52
-
不能按8.1,是按地坪算起的
2010-05-06 14:36:18
-
除非是实际要求基础层与一层必须整体浇筑,否则就是施工单位的施工工艺问题,甲方一般不会同意出这部分的费用
2010-05-07 10:23:09
-
1.看你的施工组织设计中是怎么写的。结算时建设方会根据批准的施工组织设计。有可能不会把那2.1米也加进去。也就是说不会按8.1米算。 2.建设方能给你签证的可能性不大。若这个施工方法确实跟建设方有关,要把会议纪要或变更上签好字,建设方工程部当事人负责人,以及建设方的预算负责人都签字为好。不要等到末了再说,提前做好准备。
2010-05-06 14:35:40
-
或许没有说服力,除非甲方要求这样施工 按规定是基础层做为一层,首层做为一层,超高按室外地坪至楼层顶标高。 我觉得是施工的方法造成超高的费用
2010-05-06 14:44:49
-
不能,只能从地面算起
2010-05-06 14:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看