2008算量中为啥基础层剪力墙脚手架量为0
专家您好:我使用2008图形算量时,套用04定额,基础层的剪力墙脚手架不给计算。是不是套错了?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,基础层在软件中不计算脚手架,软件确实是这样设置的,有的地区是把基础层的自动合并到1层了。有的也不合并,你可以换一下计算代码:比如:CD*GD
2010-05-06 15:29:58
-
这个问题我遇到过,基础层的脚手架不单独计算,在首层都会一起计算出来,基础层中不必单独绘制墙体,首层墙体底标高设置为基础顶即可
2010-05-06 21:49:03
-
专家您好:我使用2008图形算量时,套用04定额,基础层的剪力墙脚手架不给计算。是不是套错了? 你好我也是在呼和浩特毕业的。现在在哈尔滨工作 你的问题我这样理解的 你是不是设置楼层的时候错了 墙你在-1层设置 还有摸板超高 不要忘了套! 基础和地下室分开 不在都做到基础! 画剪力墙一定注意要顺时针画要不会把里面的配筋弄错!
2010-05-12 06:43:30
-
正常情况下,基础层剪力墙不计算脚手架的。
2010-05-06 15:29:18
-
基础层怎么还有剪力墙?有地下室的,剪力墙要在基础层上面的地下室绘制,基础层就绘制基础
2010-05-06 15:37:44
-
可能是因为不够定额规定的高度,不计算。
2010-05-06 17:23:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看