知行合一 2023-07-11 11:21:17 | 河北省 土建计量GTJ | 514查看 2回答
GTJ我计算的框架梁超高模板面积为什么比模板面积还多?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。 比如这种,每超过1米就要计算一次。你是层高高了。具体看你当地定额
2023-07-11 11:31:50
-
要在计算设置里面改 好像是计算设置里面 梁模板超高面积 计算方法改成离当前楼层距离
2023-07-11 11:31:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看