• 给排水专业:什么地方用刚性防水套管?

    给排水专业:什么地方用刚性防水套管? 没有地下室的建筑管道入户在正负0.000以下用刚性防水套管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有地下室的建筑管道入户在正负0.000以下可以用 刚性套管 看设计要求

    2010-05-07 14:37:54 

  • 一般对能有水渗透的地方或则震动的地方一般加上柔性防水套管,其它的方一般都用刚性防水套管的 你说的可以用刚性套管

    2010-05-07 08:29:18 

  •  刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管;如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管。 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管 1 、刚性防水套管,适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。   3 、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。   4 、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 计算)及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作, T42 焊条焊接。   5 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围, Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。   6 、防水套管处的混凝土墙厚,应不小于 200mm ,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径( D4 )大 200mm . 一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的

    正负0

    2010-05-07 08:29:11 

  • 1.首先依据设计要求。 2.依施工规范要求,进入水池、人防层及低于地下水位的进户管道采用柔性防水套管,其它的外墙套管一般采用刚性防水套管。 3.给排水内墙用不用套管,设计没有要求的一般不做套管。(热水管道除外)。

    2010-05-07 09:08:37 

  • 内墙不需要防水的房间有穿墙时可用刚性套管。地下室外墙必须用柔性套管。

    2010-05-07 13:31:17 