57****@163.com 2010-05-07 09:39:40 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 881查看 5回答
请教一跨梁的问题
1/15位置这跨梁 AKLy-5 250*600 B10@100/200(2) 2C25;4C25 G4B10 左端支座负筋:4C25+3C22 4/3 (这端支座是柱) 右端支座负筋:3C25 (这端支座是框架梁+吊筋) 按框架梁算右端这跨支座负筋不能输入,那么是不是按非框架梁计算? 还有吊筋怎么设置? 谢谢,大侠们指教!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
回答:你图示的此梁必须按非框架梁来设置处理,然后点原位标注按钮设置钢筋信息即可,吊进在梁原位标注里有吊筋一栏,输入如2b20即可 回答:次梁宽度是几/几,是我这根主梁上有2道次梁与之相交,吊筋要看你设计图纸的要求,一般如果设计有则左右两端都有,但你这个吊筋在你两段的主梁里设置处理 回答:是这样的,在上下两道主梁里设置次梁宽度250 吊筋2C16 即可
2010-05-07 09:43:36
-
把梁与梁交点设成支撑点,或者直接在下边的表格里直接写入数据即可
2010-05-07 09:45:15
-
答;这个问题是,你的这个梁的跨支座没有设置正确,需要对这个梁进行设置一下支座的后,再输入右支座的原位标注钢筋信息。
2010-05-07 10:00:04
-
框架梁是以柱为支座的,应该图示中的梁按非框架梁来设置
2010-05-07 10:01:23
-
右端之所以不能输入负筋信息,是因为你没有将那道梁设定为支座。 处理办法:将上方那道梁设置成支座就可以了。
2010-05-07 09:57:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看