ganweili 2010-05-07 09:56:20 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 482查看 4回答
关于钢筋算量梁的问题
只有一个跨度的框架梁,但是它有变截面,有一侧的梁高达到设置构造腰筋的要求,但是另外一侧却没有达到,在设置构造腰筋的时候应该怎么处理
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你可以按梁的侧构件输入,在汇总计算后,利用"编辑钢筋"把侧面构件造钢筋的根数修改.锁定构件就可以了.
2010-05-07 10:22:01
-
问设计院该怎么设置
2010-05-07 10:07:32
-
在梁属性里的其他钢筋里输入即可.可以在钢筋属性里侧面钢筋里输入,然后在钢筋编辑里修改,也可以在单构件里输入。
2010-05-07 10:08:16
-
如果图纸上配置了抗扭或构造钢筋,或者如果设计说明按平法图集施工,那么你就通长配置就行了,不要考虑变截面,因为它是整体的一跨梁,总不能一边配置,而另一边就不配置吧。为了精确,你也可以咨询设计,最好顺便把结果告诉大家。
2010-05-07 10:33:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看