• 柱的钢筋为负的问题

    如图片

    柱顶

    问题补充:你好,我从提示信息苦思得到一想法 是不是软件中钢筋运行是按照这样的程序。总是按照一层的概念进行,如首层建好楼层后用控制标高的方法将柱顶标高高于首层顶标高如我画的但是构建还是建立在首层记载首层楼层建立,软件就先把没构建的首层高度扣去 及造成了柱钢筋为负的情况。不知我说明白了吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1检查标高 2单构件 输入

    2010-05-08 11:12:00 

  • 按照软件的提示,检查软件列出的三项内容。

    2010-05-07 16:21:54 

  • 答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 回答:软件计算柱钢筋是考虑上下层的关联性,就是导致这种小于零的情况,仍然需要按我上面的说法检查一下具体情况。

    2010-05-07 16:22:26 

  • 简单一句,标高有错误,请检查。

    2010-05-07 16:41:54 

  • 点击提示内容,就会显示相关的构件,重新修改一下柱的高度就行了

    2010-05-07 17:46:23 

  • 应该是标高的问题。

    2010-05-07 23:04:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map