zhangxuan 2023-07-13 16:18:29 | 湖北省 安装设计 | 716查看 1回答
多联机供回水管和制冷剂管的区别
请问多联机供回水管和制冷剂管是同一个东西吗,平面图只画了供回水管,没有制冷剂管,但是设计说明上只有制冷剂管的保温说明,这两个管子是一样的吗?如果供回水管和制冷剂管为同一个东西,那一般的制冷剂管不是使用的都是紫铜管吗,为什么此设计说明为镀锌钢管呀?而且为什么多联机的水管平面图两个项目都不一样呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是中央空调系统,用的是冷却塔提供的冷却水,所以没有冷媒管,只有冷冻水供水管、回水管
首次提交 2023-07-13 16:19:46 最近修改2023-07-13 16:20:35 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看