jsfq 2010-05-07 22:38:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2565查看 7回答
梁的集中标注只是标注的通长筋和侧面钢筋吗
梁的集中标注只是标注的通长筋和侧面钢筋吗 是不是集中标注的所有钢筋都是通长的 我的意思就是一直通过整个梁,中间无断开。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的集中标注可以标注其上部纵筋、下部纵筋,箍筋和侧面钢筋。 在集中标注中,是整个梁通长的。 但是如果不原位标注的话,按原位标注执行。比如集中标注上面的纵筋是3B20,而原位标注中一跨的上部钢筋标注的是3B25,则这一跨的上部钢筋是3B25,这时梁的钢筋就不是通长布置的。
2010-05-07 22:42:25
-
整条梁配筋一样的话就用集中标注吧,如果跨与跨不一样就用原位标注
2010-05-08 11:00:58
-
还可标注下部所谓的“通长”钢筋。是贯通布置的。
2010-05-08 14:03:05
-
肯定是
2010-05-07 22:44:27
-
恩,集中都是通的,原位自己添加
2010-05-07 22:45:09
-
是通长的,原位标注的会断开的
2010-05-07 22:52:57
-
集中标注上的钢筋表示为它条梁,无论是多少跨都是按集中标注的信息进行施工和计算,梁面的底筋和面筋当然是能通长的。但在原位标注上又有钢筋钢筋信息时,就要按原位标注上的进行施工和计算,那么梁的底筋和面筋就按每跨施工和计算。
2010-05-07 22:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看