qiutian0011 2010-05-08 00:51:21 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1137查看 4回答
梁箍筋给定了加密区长度则其根数软件如何计算及基础梁上无墙处箍筋加密的问题
我有两个问题: 1,在基础梁中 图纸给定了梁一端箍筋的加密区长度为1700 另一端仍然按正常箍筋间距布置 在钢筋2009.315版中软件中该如何处理呢? 能否详细叙述操作方法 2,某段基础梁长5000,基础梁上墙的长度仅为3000,而剩余基础梁上没有墙的部分(也就是2000长部分)图纸要求基础梁箍筋要加密,并且该位置增加了基础梁主筋的根数,那这种情况下,除了手工计算出主筋的长度和箍筋的数量,再添加到编辑钢筋中的方法外,有没有更加简便的方法呢?软件有无处理该问题的功能? 希望大家帮帮我 感谢~~~~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,在基础梁中 图纸给定了梁一端箍筋的加密区长度为1700 另一端仍然按正常箍筋间距布置 在钢筋2009.315版中软件中该如何处理呢? 能否详细叙述操作方法 基础梁属于反向受力构件,必须用基础梁构件画,输入A8-100(4)[1500];A10-100(4)就可以了。 2,某段基础梁长5000,基础梁上墙的长度仅为3000,而剩余基础梁上没有墙的部分(也就是2000长部分)图纸要求基础梁箍筋要加密,并且该位置增加了基础梁主筋的根数,那这种情况下,除了手工计算出主筋的长度和箍筋的数量,再添加到编辑钢筋中的方法外,有没有更加简便的方法呢?软件有无处理该问题的功能? 本来像基础梁有墙的地方受力是不如无墙的地方受力大,所以没墙的地方应该为加密区,你在原位标注中修改就没问题了。关键是你的梁支座设置的是否正确。
2010-05-09 08:50:39
-
1,在基础梁中 图纸给定了梁一端箍筋的加密区长度为1700 另一端仍然按正常箍筋间距布置 在钢筋2009.315版中软件中该如何处理呢? ---在原位标注中输入增加的个数。 2,某段基础梁长5000,基础梁上墙的长度仅为3000,而剩余基础梁上没有墙的部分(也就是2000长部分)图纸要求基础梁箍筋要加密,并且该位置增加了基础梁主筋的根数,那这种情况下,除了手工计算出主筋的长度和箍筋的数量,再添加到编辑钢筋中的方法外,可分段画,在原位标注中处理。
2010-05-08 06:10:00
-
你好:我这里收集了梁的箍筋优化处理的方法,你看看能不能用上, 梁柱箍筋的优化处理 梁箍筋: –指定箍筋数量:40A8; –指定各部位箍筋数量但肢数相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢数不相同的情况;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨内不同范围箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 柱箍筋: –加密非加密肢数不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋数量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端数量且肢数不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定数量:40A8(4*4); –加密区非加密区钢筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2); 应该是可以处理的了,你可以指定数量几个是加密的,几个是非加密的。
2010-05-08 06:30:07
-
答;你可以直接在梁的原位标注中直接修改每跨基础梁的"箍筋加密范围".修改时,注意提示,如下图:
2010-05-08 09:03:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看