小翼 2010-05-08 17:17:20 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1128查看 4回答
在钢筋2009中顶层柱子的锚固如何设置
我记得在10.0中顶层柱子钢筋的锚固是自动判断边角柱,为什么在2009中找不到这项设置呢?在2009中顶层钢筋要锚入构件中应该如何设置呢?问题补充:不好意思,我要问的是构造柱,不是普通的柱子!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2009中也有自动判断边角柱功能,点就 行 构造柱不用判断边角柱的,框架柱判断边角柱是因为要长锚 插筋是底部,不过那个情况你看下节点设置能不能修改 构造柱的设置还得看设计,看看设计说明中应该有构造柱配筋或者设置应参照的图集
2010-05-08 17:25:27
-
有的呀,一样的
2010-05-08 17:24:12
-
这个是要进行设置的,不是所有柱子都能自动识别封顶的。当你输入的是全部纵筋时候,用自动判别边角柱功能是不生效的,你要在输入钢筋参数时候就要注意 以角筋为例:4B25+2B22,表示纵筋由4根直径为25的二级钢和2根直径为22的二级钢组成。 *2B25+2B25,表示当前层2根25的钢筋在本层锚固,其余2根25的表示不锚固连续伸入上层。 #3B25+1B25,表示当前柱3根25的钢筋按外侧钢筋锚固计算,另外1根25表示按内侧钢筋锚固计算 B边一侧中部钢筋:输入格式同角筋 。 H边一侧中部钢筋:输入格式同角筋。 如果是全部纵筋输入的软件是不识别的,要根据这个调整
2010-05-08 19:30:46
-
同意以上解决方法。
2010-05-08 23:38:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看