框架梁箍筋的根数的计算“向上取整+1”有理伦根据吗?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据03101规定,距离柱子50mm以外开始布置箍筋。 给你举个例子:比如框架梁跨度为1080mm,箍筋间距为@200,那布置箍筋长度计算式=1080-50*2=980mm 980/200=4.9。根据规范要求按施工规范不能小于设计的间距。也就是说最后一个间距不足200的也要布置箍筋,也就是5段。你用手画一下要分出5个段落就需要用6根钢筋。 所以说向上取整+1是由规范中准确引导出来的。 还有就是有的设计图纸上告诉你不足一个间距时候是四舍五入,或者是向上取整。 但什么计算数据都没有时候,按照向上取整+1是没有错的。一般也是这样做的、
2010-05-09 09:01:52
-
默认的,查看一下钢筋平法,上有说向上取整加1. 你也可以根据自己工程的需要来修改为向下取整加1,和四舍五入.具体情况具体分析.
2010-05-09 08:02:20
-
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 这是手算公式,事实上并不一定要选择向上取整+1,这个可以根据实际情况进行调整,比如四舍五入或者向上取整-1
2010-05-09 08:08:01
-
要保证箍筋的有效间距不大于设计值,箍筋的个数必须是“向上取整+1”的。你可以测算一下,“四舍五入+1”和“向下取整+1”的箍筋实际间距,是不一定能保证箍筋间距符合设计值的。
2010-05-09 11:11:00
-
按施工规范不能小于设计的间距,这就是依据。
2010-05-09 08:14:16
-
按验收规范,连续三档允许偏差范围正负20mm,框架梁净跨为6000mm布筋范围5900mm@150,计算结果39.33,取整加一,为40根,每两个箍筋间距151.2,连续三档为453.8mm,不超过20mm,符合规范要求。
2010-05-09 10:36:04
-
理论根据是没有的,但是,现场施工中只要间距大于设计要求,监理肯定是不同意的.相反则行.
2010-05-09 18:45:16
-
这只是个粗略计算的公式,不是根据理论排布推导的,所以不能保证任何时候都正确。
2010-05-09 23:24:01