• 空调冷凝水管等问题,望老师详细解答,谢谢

    问题一:如右侧4.5皮内空机,冷凝水管在房内出管,材质和管径大概可以怎样确定,没有设计说明和平面图标注。

    问题二:红圈所示,从风内机出来后,管是望上走还是往下走,给的是吊顶标高4.8,结构高是7.8,若走管该如何确定平面敷设方式高度。

    敷设方式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一、蓝色管道有白色三角形符号(分歧器),说明是冷媒管,冷媒管一般采用铜管,紫色管道是冷凝管,一般是塑料管,比如UPVC;但是管径必须要有标注,要么平面图标注要么有系统图,否则无法确认。

    问题二、红圈所示,从风内机出来后,管是往上走;但是从图例这个符号应该是向下立管的意思,因为看图是从起点往末端看是向下,那么从末端往起点就是向上。这个吊顶比较高,应该是吊装,也需要大样图或者详图节点图之类的才能准确知道敷设高度,如果没有,室内机就可以暂按吊顶高度考虑,管道比吊顶高个几十公分考虑。

    空调冷凝水管

    2023-07-19 09:49:03 

点我,有新答案通知你哦