空调冷凝水管等问题,望老师详细解答,谢谢
问题一:如右侧4.5皮内空机,冷凝水管在房内出管,材质和管径大概可以怎样确定,没有设计说明和平面图标注。
问题二:红圈所示,从风内机出来后,管是望上走还是往下走,给的是吊顶标高4.8,结构高是7.8,若走管该如何确定平面敷设方式高度。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一、蓝色管道有白色三角形符号(分歧器),说明是冷媒管,冷媒管一般采用铜管,紫色管道是冷凝管,一般是塑料管,比如UPVC;但是管径必须要有标注,要么平面图标注要么有系统图,否则无法确认。
问题二、红圈所示,从风内机出来后,管是往上走;但是从图例这个符号应该是向下立管的意思,因为看图是从起点往末端看是向下,那么从末端往起点就是向上。这个吊顶比较高,应该是吊装,也需要大样图或者详图节点图之类的才能准确知道敷设高度,如果没有,室内机就可以暂按吊顶高度考虑,管道比吊顶高个几十公分考虑。
2023-07-19 09:49:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看