水表安装时 所带的阀门 是什么阀门
请问水表安装时 定额里已综合了丝扣截止阀 那么在图中水表的后面的阀门是单独计算 还是算水表带的?问题补充:图中所显示的是闸阀 谁过滤器 水表 闸阀
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水表前后两个阀门的算一个阀门的工程量,要是一个阀门呢就不计算阀门的工程量
2010-05-09 22:52:56
-
水表安装中只含一个阀门,超过一个时要另外计算,另套阀门定额。 图中所显示的是闸阀 水过滤器 水表 闸阀:要套分别套闸阀、 水过滤器、 水表。
2010-05-10 06:22:30
-
水表安装子目中,螺纹连接12-97至12-102等子目以含有一个阀门,在计算阀门时应当少计算一个,法兰连接含2个阀门1个止回阀,在计算时不能重复计算。子目中不含的分别按不同规格、型号、材质套定额。
2010-05-10 07:05:39
-
图中所显示的是闸阀 谁过滤器 水表 闸阀:单独计算一个闸阀和一个过滤器安装费和材料费;调整水表安装子目中阀门种类、型号及价格
2010-05-09 23:16:53
-
在套水表安装的定额子目时无论是螺纹连接还是法兰连接,其子目内都含有阀门含量在其中,应据实扣除水表安装含量里的阀门后,其余的阀门都得另行再套定额子目计算。
2010-05-10 08:13:36
-
是在水表安装中定额含量中已包括的。不需要再计算。
2010-05-09 22:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看