短柱箍筋问题?
我这边厂房的柱子顶没到0.000.上次提问已经知道是短柱的了。 在汇总钢筋的时候又发现了问题了。因为箍筋的数目只有锚入基础部分的箍筋,也就是只有两个,见下图。 我这边的柱子是全部加密的,在计算设置里面我不知道要改哪一些好,所以请教各位大侠。 我在柱子的属性里面已经弄好的了,也改成纵筋锚固的了。见下图。 我现在想要这柱子的全部的箍筋这么办,急。。谢谢。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这要根据你这个工程的具体情况进行设置吧。 基础是同样高度的情况下,可以在“工程设置--计算设置--柱/墙柱”第二项,直接输入它的数量,但计算的只是外侧箍筋,也就是2*2肢箍,图片1; 上面的设置无法满足要求时,就要构件进行汇兑计算后,在“编辑钢筋”中对箍筋数量进行修改,然后点菜单栏上“锁定”构件,就能保存被个修改的信息,图片2。
2010-05-10 21:53:17
-
答;你输入的不正确,你的短柱构件构件的不用框架柱构件输入,你直接利用"独立基础"单元就有短柱的钢筋信息输入如下图:
2010-05-10 11:19:03
-
我试了一下,基础以上的箍筋是按你的箍筋设置计算的,没有问题,和是否在基础层绘制没有关系。基础内的箍筋建议在计算设置里更改,实际是几个箍筋就将2个改为几个
2010-05-10 11:34:00
-
别绘制在基础层。。。绘制在基础层的上一层。。设置高度即可。
2010-05-10 10:56:52
-
在首层也画上柱子 不过属性里不要定义钢筋信息 然后再画上去 汇总计算
2010-05-10 11:20:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看