• 温度筋在图纸上是什么样的?

    温度筋在结构图纸上是什么样的?是只画了中间和负筋搭接的部分,还是画横跨整个板?如果没有文字说明,怎么去判断是温度筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个一般是设置在板负筋中部没有上部钢筋位置的双向钢筋网,一般在总说明中提到,平面钢筋布置图没有绘制的 温度钢筋每边与板负筋搭接150mm

    2010-05-10 13:33:31 

  • 温度筋和板筋差不多,具体不知道要看图纸设计要求。现在一般都布置成双层钢筋网片,就不用再布置温度筋了

    2010-05-10 13:20:29 

  • 要看设计说明

    2010-05-10 14:25:03 

  • 温度筋和受力筋一种画法,只不过是定义不同,按结构设计说明来画

    2010-05-10 14:27:32 

  • 如果图纸没有说明,就不需要布置温度筋。温度筋一般是在顶层布置。

    2010-05-10 13:09:33 

  • 防止温度变化产生裂缝的钢筋,在跨度大的板上出现的较多,一般都是设计标出才有的!

    2010-05-10 13:19:12 

  • 温度筋在本软件布置时直接按设计要求布置主筋,在属性里面-类别处修改为温度筋, 温度筋就是现浇板没有设置双层钢筋时,用于连接板负筋与板负筋,温度筋与板负筋搭接长度一般为150-300mm.要根据设计要求或平法图集。

    2010-05-10 13:27:24 

  • 画时同板受力筋一样,整个板都画上。画时在受力筋中把在属性里面-类别处修改为温度筋,如图。软件会计算扣剪负筋计算。 温度筋就是现浇板没有设置双层钢筋时,用于连接板负筋与板负筋,温度筋与板负筋搭接长度一般为150

    负筋

    2010-05-10 13:26:17 

  • 和受力筋一种画法,定义成温度筋,按结构设计说明来画。

    2010-05-10 14:18:01 