zaojialiu 2015-04-07 10:15:48 | 江苏省 云翻样 | 416查看 2回答
板受理筋问题
吐血了,板筋识图问题,如图,1~6块板,C8-180,这个X方向的底筋,是在5 6号板中的,Y方向的c8-180是在2 4 6号板的,图纸说明中说了,未标注的是C8-200,那么3 4号的X方向的底筋是什么,1 3 5号板的底筋是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
吐血了,板筋识图问题,如图,1~6块板,C8-180,这个X方向的底筋,是在5 6号板中的,Y方向的c8-180是在2 4 6号板的【你看错图纸了,这个c8-180是布置4、6板,2板属于未注明的C8-200】,图纸说明中说了,未标注的是C8-200,那么3 4号的X方向的底筋是什么,1 3 5号板的底筋是什么【正确的布筋范围如下】
1、2板的Y方向应该属于未注明的C8-200的,在2、4板之间的轴线位置,明显不是同一根钢筋,中间是断开的,你在仔细看看
2015-04-07 10:36:56
-
个人觉得1、2、板X方向应该是c8-150的3、4、5、6板X方向应该是c8-180 Y方向C8-180的应该是1、2、3、4、5、6板的
2015-04-07 11:45:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看