-
dongzhouchao 2010-05-10 22:19:27 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 424查看 2回答
2009抽钢筋软件问题
请教: 我在12层剪力墙结构中将暗柱布置完后计算钢筋中,跳出对话框提示纠正图元构件错误: 柱 基础层 直筋长度的计算结果小于0,计算公式为[-500+34*d] 不知是哪里出问题了?谁给解答一下,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那你就检查一下构件的高度是否有小于500高的呢 a)查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 b)查看与柱相交的板的标高与厚度。 c)查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。 这种计算错误也出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。
2010-05-10 22:21:02
-
查看一下图元标高是不是出问题了,看一下上层与下层的构件是否有与本层重合的部分,一般重合就会发生这种情况.
2010-05-10 22:21:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看