• 支吊架的问题

    请问安装工程中空调末端水系统中管道安装中是否包含支吊架安装?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个要看你用的那里的定额啦,山东省定额室内的管道安装已经包含了支吊架的制作安装,河北等省的定额室内安装只包含DN32一下的管道的支吊架,大管径的需另行计算的,看你的工程在那里

    2010-05-11 09:06:08 

  • 可查看所执行地区管道安装定额中有关说明,一般都是DN32以下的管道安装定额内包含了支吊架,而以上的管径则不包含支吊架的制作和安装内容,应该另行计算并套相关定额子目。

    2010-05-11 09:19:05 

  • 你看一下安装工程消耗量定额08年)的定额总说明及第九项通风空调的章节说明

    2010-05-11 13:08:13 

  • 多数都是包含32以下的管道的支吊架,定额说明上写得很清楚

    2010-05-11 14:31:30 