    你好,这个的意思就是砌体墙下没有梁的时候,需要在板中加“附加筋”(一般可以在表格输入或者使用暗梁进行定义、绘制。使用暗梁注意,暗梁宽度不要大于100mm,要不然会影响板筋的计算的。)在增加这个附加筋的时候,其500范围内的负筋间距是可以减少的(例如:原来C8-100,现在就是C8-200)。

    2023-07-24 23:17:03 

  • 相当于在下面做个暗梁,

    板负筋加密

    2023-07-24 17:34:02 

  • 板上有砌体墙,需要附加钢筋

    2023-07-24 17:34:15 

  • 板的上面有墙,而没有梁,板直接承载上部墙的荷载,所以另加3C14的钢筋,起个暗梁的作用,来承载墙的荷载

    2023-07-24 17:36:53 

  • 前半句是指,上一层墙下无梁时候,需布置3C14钢筋伸入两端进行锚固170;后半句是指该砌体墙两侧500范围内的现浇板面筋的间距变小,例如200变100