构造柱起于梁上的钢筋设置
基础梁顶标高是-1.8,柱从梁上起底标高是-1.8,这个标高设置没问题啊。 构造柱是梁起柱,长度应该是高度+基础梁高+弯折,为什么软件没算进梁高+弯折,是哪里没设置对吗?计算规则里修改,没找到啊? 谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在构造柱的属性中调车为锚固,重新汇总计算
2010-05-11 14:55:04
-
要将柱的插筋构造设置为纵筋锚固,这样才能连续计算并生根在下部混凝土构件中
2010-05-11 14:56:39
-
你到节点设置里找找
2010-05-11 14:56:53
-
你看下在计算设置里面,柱的纵筋插入基础中的设置。
2010-05-11 14:53:51
-
柱的底标高不应该是-1.8,应该是基础底标高。
2010-05-11 22:39:46