TTSS 2023-07-25 14:45:32 | 四川省 安装 | 376查看 9回答
消火栓立管
请问老师这个立管怎么确定啊
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶是梁下边 底0.8米高 栓口1.1米高 就能算
2023-07-25 14:47:22
-
确定什么:管径DN65;长度=水平管道标高-1.1m
参照下图
首次提交 2023-07-25 14:48:20 最近修改2023-07-25 15:00:14 (修改过1次)
-
顶标高:同水平主管标高
底标高:0.8上翻至1.1
2023-07-25 14:48:39
-
10.6-0.8
2023-07-25 14:48:56
-
这个主管是DN100支管是DN65,主管的高度是10.6米,消火栓底部距地1.1米。连接主管和消火栓之间支管的距离应该就是你说的怎么确定吧,具体消火栓位置要看平面图。
2023-07-25 14:49:31
-
环管标高-1.1m=短立管长度
2023-07-25 14:52:46
-
10.6-(层底+1.1)
2023-07-25 15:00:49
-
DN65
2023-07-25 15:18:35
-
立管-10.6到层底+0.8
2023-07-25 16:11:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看