.嗯哼 2023-07-26 10:18:59 | 湖北省 安装市政电力预算计价软件GCCP | 448查看 5回答
编制控制价10KV供电工程中新敷设电缆要套“电缆故障点测试“”这个子目吗
如果需要套的话,是敷设几根就套几次吗,求专业人士解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要
需要 作电缆耐压试验
2023-07-26 10:20:33
-
需要套的
2023-07-26 10:23:40
-
新建工程,不需要。
2023-07-26 10:47:51
-
你的意思是电缆敷设不要钱,就计算电缆故障点测试吗?电缆故障点测试是生产厂家的事,也别全部算你的
2023-07-26 11:17:04
-
我大学毕业的第一份工作,就是在供电局找电缆故障,对这个问题应该理解的比较深。不能套“电缆故障点测试”啊。电缆故障点测试是指,当电缆出现短路、断路、接地等故障时,利用专门的仪器(电桥、示波器等)定位电缆的故障点。刚敷设的电缆就出现故障?说不过去啊...。
2023-09-16 19:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看