岳红颖 2023-07-26 15:06:34 | 北京市 土建设计概算预算土建计量GTJ | 442查看 4回答
请问连梁箍筋C14/12@100(4)怎么输入
C14/12@100(4)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
c14-100/c12-100
2023-07-26 15:07:47
-
C14/C12@100(4),试一下
2023-07-26 15:07:47
-
12的是内箍,先按C14@100(4)输,画完之后汇总计算,编辑钢筋里,把内箍直径改成12,锁定
2023-07-26 15:08:37
-
只能输入一种直径,汇总计算后在钢筋编辑里面修改。锁定图元
2023-07-26 15:10:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看