• 集水坑下底板与剪力墙相连接问题

    1.集水坑规格是 1500*2000*1500 2.筏板基础底标高-10.0,地下二层顶板标高-4.3 3.在-5.5处集水坑下底板与剪力墙相连,钢筋锚固至墙内 请问 我算集水坑下底板混凝土量,应在墙处断开,还是算至墙内?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在墙处断开为宜。墙通算。坑遇墙断

    2010-05-12 09:39:45 