. 2023-07-27 14:53:56 | 河北省 机电概算预算结算 | 249查看 1回答
求助贴防火门及消防电源设备的相关问题
问题1:防火门中门磁开关及闭门器是否需要调试及原因。
问题二
该配电箱中NT8282消防电源监控模块是否需要交由专业消防单位单独安装及调试?配电箱的制作厂家是否能自行安装?
感谢老师们耐心解答。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是由专业消防单位单独安装及调试 配电箱里的是末端设备 通过配线还要引到消防控制中心的消防设备电源监控主机 末端和主机设备是配套的
配电箱的制作厂家有能力在配电箱里把NT8282消防电源监控模块做里,但是要保证和消防控制中心的消防设备电源监控主机配套,这个沟通是很麻烦的,所以一般都是全交给消防专业
2023-08-01 22:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看