bobo 2010-05-12 16:06:06 | 云南省 其他专业 | 563查看 2回答
剪力墙结构中的联系梁问题
请教:图中画的是图纸上标注的LL3梁(梁高1500),图纸上没标梁顶标高,我画的时候暂时定义成梁顶标高为层顶标高。但画上窗子后这道梁就把窗上挡住一大段了,请问在剪力墙结构中是不是这种梁可以跨层,就是界于两层之间,这样才不会挡住窗子?如果可以跨层,请问此梁梁顶和梁底的标高又据何定义?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是连梁,不能用梁来画,连梁顶标高一般应该有标注(看看连梁表中是否注明了),连梁可以跨层,直接修改顶标高就行 如果你的连梁多的话,差距会有点大呢
2010-05-12 16:09:09
-
要用连梁来画,这样是错误的,计算差距挺大的!
2010-05-12 16:13:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看