• 给水管道钢管安装

    我想问一下,DN300~600的钢管,法兰连接, 是不是用的镀锌钢管的定额呢? 可是定额中的管径是32~150的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    DN300~600的钢管,法兰连接 你可以参照安装定额中的工业管道工程 6-68 (或6-2034)等子目 你自己再斟酌一下

    2010-05-13 11:25:35 

  • 不是利用镀锌钢管的,是利用无缝钢管沟槽连接的项目,你们那的定额要是没有这个项目,你可以参考无缝钢管焊接定额进行换算的。

    2010-05-13 10:22:35 