洪圳艺 2023-08-01 16:45:34 | 广东省 安装安装算量GQI | 331查看 2回答
请教一下布线系统
1、这里的光缆配线架是应该设置在电井里的设备箱位置吗?
2、Ga那一段图例说走的金属线槽,是不是前面的垂直段也是布置金属线槽从层底到29F
3,、我的个人理解就是在电井内布置金属线槽,然后从线槽出线到配线架,再从配线架出线到各层的弱电箱,那么每层的弱电箱垂直段就是回到配线架那是吗?希望老师指教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配线架在上图中是在18楼和26楼弱电井中
Ga段是在弱电井内 在竖向金属线槽布防【配线光缆】,配线光缆进入配线架,配线架出光跳线【皮线光缆】到弱电配线箱【RD】
2023-08-01 17:03:25
-
1、推测是的,看一下电井大样图。但不是每层都有,系统图显示应该是4层、11层、18层、26层有
2、是的,从地库弱电机房到地库弱电井再到顶层弱电井都是用桥架或者金属线槽联通的。
3、用26层举例,3根主干线Ga从地库弱电机房沿电井桥架接到26层3个配线架GF,每根对应一个配线架,一个配线架分出9根Gc管27-29层,一个分出3根Gc管26层,一个分出9根Gc管23-25层;比如29层竖直长度就是29层板底到26层设备的高度(弱电箱的线一般走地),23层的竖直就是26层设备的高度到23层板低,其余同理。
2023-08-01 17:44:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看