• 这里有没有个懂点的专家

    《建筑施工计算手册》第558页【钢筋工程】有针对箍筋弯钩(专指90度和135度的)的弯曲直径的要求:对于1级钢不小于2.5d,对于2级钢不小于4d,对于3级钢不小于5d。 请问这种规定出自哪里(尤指2.5d和5d)?《混凝土结构设计规范》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》中都没有这样的内容。(而该手册前言处明确写着:“本手册全部按照国家新颁布规范、标准编写。”请注意:规范大于图集,图集大于手册)。 规范的要求应该是附图3,其中的2.5d不是针对135度的弯钩,5d也不是针对的3级钢。 另外一个问题:下图1中1级钢做180度弯钩的弯曲直径说的是不小于2d,与下图3中规范要求的不小于2.5d也不一致。

    箍

    180度弯钩

    答疑解惑

    问题补充:网站上传图片有点问题,图1是《建筑施工计算手册》第558页最上边一段,图3是《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条。也可以去这里看,//www.keyiyuexin.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbIwNTM0BQAAAP%2f%2f 这个问题我问了答疑的专家,却被他给删除了。而这里的朋友给的答复也都是跑题的话,我知道现场做的还有预算的千差万别,所以请不要在回答那些话,我问的是规则的问题。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 兄弟,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002中5.3.1第17页 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

    2010-05-13 16:17:08 

  • 你说的都是特定条件下的数值,是最小的数值,但并不是就是它的最后的决定值,这个是需要参考其他的规定的。

    2010-05-13 21:26:07 

  • 我;不是已经给你了吗?在06G901-1 1-3中"纵向受拉非抗震锚固表"中的注中的"第4小条的说明中. 在我们的河南定额2002及河南定额2008定额解释中都有说明,但你不相信这是规范.所以我也没有给你回答... 指的弯曲直径的长度规则.

    2010-05-13 15:46:40 

其他类似问题 查看更多