李增军 2010-05-13 20:50:28 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 13066查看 6回答
定额中超高费怎么套定额?
1.车库层高5.8米,超高脚手架的问题:先套综合脚手架,在套满堂脚手架增加层定额,是这样的吗?怎么计算满堂脚手架增加层? 2.建筑物垂直封闭就是绿色的安全网吗?怎么套他? 3.层高超过3.6米的模板套超高费不? 4.此建筑30层(106.6米高),先套垂直运输费(48米以上的)定额,在套个超高降效费。那怎么计算超高超高降效费?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.车库层高5.8米,超高脚手架的问题:先套综合脚手架,在套满堂脚手架增加层定额,是这样的吗?怎么计算满堂脚手架增加层? 套综合脚手架后不需套满堂脚手架,你看看脚手架章节中,超过3.6米以上,根据不同高度时再综合脚手架基础上*系数。 2.建筑物垂直封闭就是绿色的安全网吗?怎么套他?最新定额已经不计算垂直封闭了,已经在安全文明施工措施费中包含了, 3.层高超过3.6米的模板套超高费不?超过3.6米以上部分要计算模板超高费的。 4.此建筑30层(106.6米高),先套垂直运输费(48米以上的)定额,在套个超高降效费。那怎么计算超高超高降效费? 超过20米以上的建筑面积之和套定额中相应高度超高费就可以了。
2010-05-14 12:43:47
-
按超高套定额
2010-05-14 13:46:10
-
套超高取费,一般超过3.6米都套超过取费,不足一米按一米计算!!你那个按两米计算!!
2010-05-13 21:50:46
-
1.车库层高5.8米,超高脚手架的问题:先套综合脚手架,按单层建筑物檐高(m)6以内定额套用,不需要计算脚手架超高费的,以上建筑按高层建筑综合脚手架套相关定额子目。室内装饰工程需套满堂脚手架(5.2m高)定额,计算满堂脚手架超高层主要是按5.2向上每达到1.2时计算一个增加层,余数达到0.6m时也可计算一个增加层,不足0.6米的舍去不计。 2.建筑物垂直封闭就是绿色的安全网吗?怎么套他? 答:垂直封闭应该是算在安全文明措施费里面了,不再另行计算。 3.层高超过3.6米的模板套超高费不? 答:层高超过3.6米的模板是需要计取超高费的,但各地也是不一样的。例如有的地区只要超了,就计算;有的地区是只有超过的高度大于0.5米以上时才计算。这主要还是得看各地的定额计算规则。 4.此建筑30层(106.6米高),计算超高超高降效费,看看当地计算规则是怎么规定的,我们河南的计算规则是“建筑物超高费用以超高部分自然层(包括技术层)建筑面积的总和计算”,按30层套定额(超高最低到最高的总面积),不分段计算。
2010-05-14 09:19:02
-
1.车库层高5.8米,超高脚手架的问题:先套综合脚手架,在套满堂脚手架增加层定额,是这样的吗?怎么计算满堂脚手架增加层? 答:超过3.6米的部分到5.2米的部分算一层,每超高1.2米按一个折层计算,余数不足0.6米的舍去不计。2010-05-13 21:39:26
-
同意 楼上的说法
2010-05-13 22:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看